     本人一臺設備,CP1H+X40DT-D帶7個擴展,另加了一個NC213的定位模塊,目前偶爾出現CP1H本體第1軸脈沖的鍵控制值少的情況,如本次設定脈沖3230個,出現A278的監控值為3225個的情況,每次都是少了5個脈沖。何解?
ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-23
查看ldbboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 13:48
!根據我長期編程經驗,可以見意你換一個PLC試試!
樓主留言:
我也懷疑過這個PLC是冒牌貨