一臺專用設備,使用MR-JE--70A三菱伺服,電源進線接的單相220V(可以接三相220v),白天上班正常,到了夜班生產,經常會出現AL30.1報警,晚班三相總電壓410V,單相240V,三菱驅動器進線電壓要求是:200-240v
伺服在這臺設備的作用是:作為定位使用,達到一個位置后,保持不動,伺服電機帶有減速器和配套電缸,電缸活塞桿端頭配有緩沖彈簧,外部機構的氣缸每次后退壓著緩沖彈簧,到達氣缸后退限位作用
  目前措施:1.更換外部剎車電阻到100W,情況任然存在。
                     2.手冊上寫的是在260V以內都可以使用,那么進線電壓也就沒有超過范圍,客戶認為電壓沒有問題,單驅動器的電壓要求是200-240v


需要加一個變壓器初級400V,次級210V來解決這個問題嗎

                      
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 246 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 585 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2023-04-03
查看zqszk123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 08:47
工業現場電源不干凈,我們以前設備也有,白天正常,夜班一直有問題,后來加UPS了,儀表測出來有短暫波峰高過420的
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 246 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 585 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2023-04-03
查看zqszk123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-14 10:19
引用
引用第6樓電阻焊于2019-01-14 10:06發表的  :
工業現場電源不干凈,我們以前設備也有,白天正常,夜班一直有問題,后來加UPS了,儀表測出來有短暫波峰高過420的

UPS還是調壓器啊

UPS有穩壓作用的,不是調壓