sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fdnjing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 50 點
下載積分: 683 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-09-19
最后登錄: 2021-03-18
查看fdnjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-26 10:43
圖片:
PLC:Q03UDVCPU一個 定位模塊:運動模塊QD77MS4一個 三菱伺服MR-JE-20B兩個
用JOG模式控制2個伺服電機恒定轉速運行,但是在實際監視過程中,發現,轉速恒定不下來,總是在跳動,轉速如下
請問大家,如何能控制2個伺服電機恒定轉速,或者控制在±1r/min的范圍內跳動。
[td=1,1,73] [/td] [td=1,1,127]Pr.1單位設置[/td] [td=1,1,94]pulse[/td] [td=1,1,111][/td]
[td]AP[/td] [td]Pr.2每轉脈沖數[/td] [td]80000[/td] [td=1,3][/td]
[td]Al[/td] [td]Pr.3每轉移動量[/td] [td]5000[/td]
[td]AM[/td] [td]Pr.4單位倍率[/td] [td]1[/td]
[td]控制方式[/td] [td=1,1,127]軸1和軸2給定轉速(pulse/s)[/td] [td=1,1,94]軸1轉速監視(r/min)[/td] [td=1,1,111]軸2轉速監視(r/min)[/td]
[td=1,5,127]15000  [/td] [td=1,1,94]111.2 [/td] [td=1,1,111]111.2 [/td]
[td]107.1 [/td] [td]109.1 [/td]
[td]105.0 [/td] [td]109.1 [/td]
[td]109.1 [/td] [td]111.2 [/td]
[td]113.3 [/td] [td]109.1
[/td]
[td=1,5,127]12000  [/td] [td=1,1,94]84.4 [/td] [td=1,1,111]84.4 [/td]
[td]86.5 [/td] [td]88.5 [/td]
[td]88.5 [/td] [td]84.4 [/td]
[td]88.5 [/td] [td]90.6 [/td]
[td]86.5 [/td] [td]88.5 [/td]
[td=1,5,127]6000  [/td] [td=1,1,94]43.2 [/td] [td=1,1,111]47.3 [/td]
[td]45.3 [/td] [td]43.2 [/td]
[td]45.3 [/td] [td]45.3 [/td]
[td]43.2 [/td] [td]43.2 [/td]
[td]43.2 [/td] [td]41.2 [/td]


jxzhuqiao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 91 點
下載積分: 460 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-12-25
最后登錄: 2022-05-27
查看jxzhuqiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-26 13:38
反饋速度微小波動是正常現象,試下調整速度增益看看。監控看看電機轉矩的變化量,如果轉矩大小有變化,也會影響速度的微小變化。