樓主  發表于: 2018-12-24 11:42
描述:程序結構簡單的很就是這么一小段
圖片:
描述:為什么第一行的運算結果為零
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC用標簽做了一個簡單的程序,程序簡單的很只是調用了一個FB而爾,搞不清楚在塊的第一行的運算結果始終為零,而其它的運算結果一切正常,求解!!!
[ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(totti10) 好貼好貼!
    vitalityboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 5465 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2024-12-15
    查看vitalityboy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-12-24 16:52
    圖片:
    引用
    引用第3樓leechengyu于2018-12-24 15:54發表的  :
    DMUL乘法的結果是64位,第一行D_Temp1的值被第二行的高位結果覆蓋了
    另外~三菱分配元件是由編號大往小分配

    出現這樣的問題就是跟標簽元件的地址分配有關系,經修改標簽元件的名稱問題貌似解決了。謝謝樓上leechengyu的解惑
    vitalityboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 5465 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2024-12-15
    查看vitalityboy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-12-24 16:58
    圖片:
    個人感覺三菱的標簽有點胡弄人的,
    1、在標簽的自動分配設置里有10ms的定時器設置,但不能在局部標簽里設置10ms的定時器。
    2、在自動分配里有狀態元件S,但使用步進指令STL時卻又不能使用標簽