sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-20 22:12
各位大俠好,我在做一個烤箱項目,1平方的面積分了24個區,也就是24個發熱片,每個500W,需要四周溫度稍高,中間溫度低,這樣來平衡,烘烤薄膜,
如果不采集溫度,使用算法,按百分比輸出,時長控制,SSR亮幾秒滅幾秒,比如 一個區我輸入90輸出,如何做到大概在450W的功率在加熱!
不知道是否有師傅能聽懂描述,幫忙回復一下,討論討論。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-21 11:38
可以用1秒或2秒的周期來輸出導通時間,用ssr的話,一般用過零關斷;1秒是有100個正負半波,2秒是100個完整全波形,如果設置為90,周期是1秒,那么就是導通時間是0.9s,關斷時間是0.1s,這個控制就非常簡單了。如果需要溫控,可以用溫控模塊的PID輸出來比例縮放給定值,保證加熱各區間溫度比例相同
我做過一臺設備數百個加熱器的設備,都是用比例控制的,全部用溫度探頭是不現實的。