FX5U做主站,臺達SS2 做從站,因設備不同,想用同一個觸摸屏,5U網線連觸摸屏,臺達485連5U,如何設置通訊,能把數據寫入臺達?
求老板傳一個案例看看,感謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-19 18:56
臺達支持modbus RTU 臺達做從機比較好寫。