sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

henrywang10
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 306 點
下載積分: 742 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2024-12-02
查看henrywang10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-10 19:10
請教各位高手
本人想用三菱FX5U與三菱MR-JE-10B伺服做總線通訊與網絡,請教如何做?之前都是使用脈沖加方向的
現在用到流水線,走現場總線與網絡通訊,因為MR-JE-10B不能使用脈沖與方向吧
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-20 12:30
三菱B系列伺服是走SSCNET光纖總線控制了,如果用5U來做,就要加運動控制模塊40SSC或者80SSC,如果只用5U本身發脈沖,你只能把伺服換成A系列的,如果用Q系列的運動控制模塊,那么你的主機就要相對應換成Q系列的,5U和Q是不能混合搭配的,希望可以幫到你。。