圖片:
“對于 MOV 等的傳送指令,在傳送源數據為 0000 Hex 時將=標志設為 ON,不為0000 Hex 時將=標志設為 OFF。因此通過某個指令將=標志設為 ON 時,如

果立刻執行傳送指令, 則將根據傳送指令的傳送源數據是否為 0000 Hex, 而使=標志轉成 ON/OFF。”這段是歐姆龍手冊中舉得例子,問題如下:

1、對于CMP指令而言,對應的狀態標志其實P_EQ或P_NE等,查找了MOV指令并沒有找到對應的狀態標志(=),那他對應的狀態標志是什么?

2、上面一段話中說的設置,具體怎么設置呢?

3、手冊中列舉的編程的注意事項,舉到例子是用的CMP和MOV兩個前后關系造成的對應的狀態標志,手動編程實驗模擬,沒有發現什么問題,有大神遇到過嗎?

第一次發帖,求前輩大神指點。
[ 此帖被吃個鴨梨在2018-11-01 10:58重新編輯 ]
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 15:52
這個狀態標志在觸點輸入里面有,你點擊觸點輸入下拉選擇即可,同樣的常開、常閉、第一周期通也在同樣位置,這個狀態觸點是CMP用的,跟mov沒有關系,使用直接按照上面的例子就行,如果不習慣同樣可以使用大于小于等于的比較指令,
Your happiness is everything.