sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。

附件為程序及稱重儀手冊
附件: 320說明書 A5版.pdf (3119 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試.zip (177 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 16:12
PLC運行485ADP的兩個指示燈都沒閃爍
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-26 21:39
謝謝以上各位的幫忙!我還有以下不解:

485模塊RDA與SDA短接后連接到稱重儀的RDA,485模塊RDB與SDB短接后連接到稱重儀的TDB,稱重儀還有個COM接線端是否需要和485模塊SG相連接?
485模塊上終端電阻我選擇了110歐姆,稱重儀端是否需要短接終端電阻?
485模塊電源指示燈正常,什么狀況下才會造成SD,RD指示燈都不閃爍?
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-26 22:02
沒有插錯。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-26 22:08
假如我外部接線錯的,PLC程序正確的話,PLC運行時發送指示燈是不是應該會閃爍?
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-29 09:36
引用
引用第9樓vdadiv于2018-10-27 11:54發表的  :
COM-SG 不用接線
一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大,
SD:有發送動作,指示燈閃爍,
RD:有接收動作,指示燈閃爍,
程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會閃爍
.......





謝謝!
            按照您的方法 我下載程序后 485模塊發送指示燈還是一點反應都沒有。
            是不是我的485模塊有問題?(電源指示燈正常)
            是不是PLC主機不支持485?(FX3u-32MRES)
            假如就PLC主機帶485模塊無外部接線,程序正確,PLC運行時485模塊SD:有發送動作,指示燈閃爍?
            附件為我的測試程序各位幫我看看是否正確?

謝謝大家!
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-29 11:57
   現在SD會閃(紅色的),可能是我通道錯了,改成通道2,SD會閃了,RD沒反應!下午繼續試!


   謝謝大家!
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-10-31 09:05
圖片:
通信已正常謝謝大家!可現在讀出的數據和儀器顯示的數據完全不同。
儀器廠商說讀出來的是2進制浮點數數據,需轉換。轉換了還是不行。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-10-31 09:11
圖片:
圖中16840是不是已經是10進制常數?