sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-22 17:25
請問在梯形圖X0(常閉符號)做為急停按鈕  

輸入端的急停就必須接常開端嗎  

有何辦法輸入端急停按鈕還是在常閉狀態下  又不改梯形圖的常閉符號 解決這個問題    因為如果把梯形圖的停止X0改為(常開符號)  這樣看梯形圖就會有點不全面了

本人新人剛學PLC  知道的朋友麻煩告知下!
suiyuan0804
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2023-05-06
查看suiyuan0804的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 14:57
急停規范用的是常閉,如果用常開在緊急情況下按下急停碰到按鈕觸點壞了就會出大事。PLC梯形圖上是根據硬件編寫的,邏輯不會出錯就OK了。