sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yydyyzsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 258 點
下載積分: 592 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-28 21:05
請教一下各位大師,我有套系統是用的cclink網絡,其中末端有一個觸摸屏偶爾會有通訊不上現象,距離也不遠,設備正常時一點問題都沒有,但是一個月總有幾次出現問題,觸摸屏和cclink通訊模塊也更換過全新試過,問題還是存在,不知道問題出在哪里,哪些原因會導致此情況發生?我試過中間加rpt中繼,波特率設置好,線接好,后面的遠程模塊反而也通訊不上,頭大了
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2024-09-06
查看cooller115的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-13 22:27
引用
引用第4樓119119771于2018-09-29 10:53發表的  :
CCLINK網絡必須兩端加終端電阻


個人實際經驗200m以內的不用終端電阻也沒問題,比歐美那些必須加終端電阻的總線強。