sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-28 19:55
有臺設備,我們用的是三菱FX PLC (目前我只會三菱的)
輸入有270個左右,輸出有70(含6個伺服電機)個
添加擴模塊最多只能有八個擴展模塊


我看到網上有朋友說要用CCLINE就能擴展到300多個
我還沒做過,大家覺得下面這個方案如何


FX3U 128MT
FX2N EX16    14個
FX2N 1PG    3個
FX2N 16-32CCL
FX2N EYR  32  1個
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-03 13:07
引用
引用第5樓daihdn于2018-09-29 09:47發表的  :
三菱PLC主要有三個系列,FX系列,Q系列,L系列,功能是越來越 強大,但價格也是隨著增大,如果不考慮成本的話,可以選擇后兩者,IO輸入輸出擴展點數空間比較大,幾乎無限制,功能模塊擴展的空間也比較大。如果考慮成本可以選擇FX系列。現在最關鍵的是IO點數不夠的問題,一個FX系列PLC輸入輸出點數最大可以擴展到256點,在這個項目中,輸入點數+輸出點數=270+70=340,輸入輸出再各預留10個,也就是總輸入輸出點數是360個,一個主體PLC肯定不夠,而且還要控制6個伺服,一個FX3U主體可以控制3個伺服,如果擴展3個1PG的話,1個1PG要占用16個點,3個就是48個點,總的輸入輸出點就是408個,所以這種方式肯定不行。可以采取其它的方式;方法有幾種;
1,采用樓主的CCLINK通信的方式,CCLINK網絡1個主站可以帶7個從站,從站也可以選擇主體PLC作為智能從站,這樣就不用1PG來擴展了,關鍵是三菱的1PG太貴了,1個1PG差不1500塊,可以買1個主體PLC了,1個3U的主體PLC同樣可以控制3個伺服,這樣1個主站和1個從站就可以搞定,只要每個站有效地分配IO,兩個站IO加起來不超過525個點就可以了,主站CCLINK模塊需要用到FX3U-16CCL-M    從站要用到FX3U-64CCL,價格好像也不便宜。
2,采用兩個主體PLC并聯的方式同樣可以實現,只是把第1個方案中的CCLINK通信方式改成簡單的485通信方式,這種方式最經濟實惠了,一般考慮成本的情況下可以采用。
3,如果嫌通信麻煩,或者對通信不熟悉,也可以不用通信,可以把機器有效的分成兩個小機器,兩個小機器之間進行信號交換盡可能地少,采用外部硬接線的方式也可以實現。
3,如果機器比較長,可以劃分成多個工站,可以采用多個主體PLC進行CCLINK和N:N通信方式,
.......

寫了這么多,覺得這種方案最坑爹,
除了省點設備錢,完全沒有考慮其它的。
單是一個通訊調試花費的人工就已經夠麻煩。
直接上Q或者L系列,不要考慮FX3U,調試麻煩,故障多。
樓主留言:
您好,請問能不能給個大概的思路,就是用Q系列的方案,因為沒用過,選型方面怕出錯了。萬分感謝啊!!!
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/