引用引用第5樓daihdn于2018-09-29 09:47發表的 :三菱PLC主要有三個系列,FX系列,Q系列,L系列,功能是越來越 強大,但價格也是隨著增大,如果不考慮成本的話,可以選擇后兩者,IO輸入輸出擴展點數空間比較大,幾乎無限制,功能模塊擴展的空間也比較大。如果考慮成本可以選擇FX系列。現在最關鍵的是IO點數不夠的問題,一個FX系列PLC輸入輸出點數最大可以擴展到256點,在這個項目中,輸入點數+輸出點數=270+70=340,輸入輸出再各預留10個,也就是總輸入輸出點數是360個,一個主體PLC肯定不夠,而且還要控制6個伺服,一個FX3U主體可以控制3個伺服,如果擴展3個1PG的話,1個1PG要占用16個點,3個就是48個點,總的輸入輸出點就是408個,所以這種方式肯定不行。可以采取其它的方式;方法有幾種;1,采用樓主的CCLINK通信的方式,CCLINK網絡1個主站可以帶7個從站,從站也可以選擇主體PLC作為智能從站,這樣就不用1PG來擴展了,關鍵是三菱的1PG太貴了,1個1PG差不1500塊,可以買1個主體PLC了,1個3U的主體PLC同樣可以控制3個伺服,這樣1個主站和1個從站就可以搞定,只要每個站有效地分配IO,兩個站IO加起來不超過525個點就可以了,主站CCLINK模塊需要用到FX3U-16CCL-M 從站要用到FX3U-64CCL,價格好像也不便宜。2,采用兩個主體PLC并聯的方式同樣可以實現,只是把第1個方案中的CCLINK通信方式改成簡單的485通信方式,這種方式最經濟實惠了,一般考慮成本的情況下可以采用。3,如果嫌通信麻煩,或者對通信不熟悉,也可以不用通信,可以把機器有效的分成兩個小機器,兩個小機器之間進行信號交換盡可能地少,采用外部硬接線的方式也可以實現。3,如果機器比較長,可以劃分成多個工站,可以采用多個主體PLC進行CCLINK和N:N通信方式,.......
您好,請問能不能給個大概的思路,就是用Q系列的方案,因為沒用過,選型方面怕出錯了。萬分感謝啊!!!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號