sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-22 20:44
       首先說說遇到的問題,現在有一個MCGS的屏,帶以太網通訊,一個SMART的PLC,帶以太網通訊,一個交換機。接線什么的都是正確的,因為同樣的接線在公司的機器上就是可以觸摸屏和PLC以太網連接,并且用電腦可以監控PLC程序。但是我把同樣的程序下載到新的觸摸屏和PLC里面,就總是出現通訊異常。出現的異常是,要么就是觸摸屏和PLC連接不上,要么就是電腦下載PLC或者觸摸屏程序的時候總是連接不成功,數據異常。我一開始還懷疑是網線的問題,因為網線是后來自購的,和公司的不一樣。后來還懷疑交換機也有問題。換了一個交換機也是一樣。然后我想到了PLC的以太網可能是被占用編程資源了。因為smart的以太網資源用于編程的指只是一個。可能就是用PLC監控程序的時候正在使用著,然后觸摸屏和PLC通訊的時候也用的是這個資源,所以就兩個不能同時使用。問題是這么懷疑的,可是找不到解決辦法啊。于是百度,各種資料,比較靠譜的是西門子官方論壇的一些資料。但是也沒給出什么具體的操作方法。最正確的說法,其實就是MCGS和SMART的驅動需要更新成最新的。這個驅動就叫做“昆侖通態和smart多主多從驅動”,有網站有資源,但是要賬號啊,積分啊。我哪有啊。于是繼續百度,有人說問MCGS供應商拿一個,這個也對。但現在是放假,誰鳥你。所以只能自己再找。后來又搜到一條信息,說是最新的MCGS嵌入版7.7的軟件有這個驅動。然后我下載了,把對應的smart驅動找出來,然后替換原來的驅動。再下載,再用交換機監控程序。果然,問題就這樣被解決了。

附件是最新的驅動,修改日期是2016年的



【專業只做西門子】(群號861052633)
[ 此帖被尹夢超在2019-07-23 15:07重新編輯 ]
附件: Smart200.rar (218 K) 下載次數:2703
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(太白2024) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(stave25) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(tamjqgb) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(好久不見啦)
  • 下載積分:+1(菜鳥學工控_1) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(711022027) 感謝分享!
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-09-24 21:50
    學習了,謝謝!