哪位大神幫忙講解一下,用三菱FX3U-485BD,用RS指令通訊,分別與溫控器和程控電源做通訊,CRC校驗程序一樣嗎?請詳解,謝謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-19 18:24
可以,看我之前的回答,
FX3U直接用CRC指令,其它不支持的可以自己寫CRC程序,最后算出來結果是一樣,都是CRC-16.
某些自定協議的設備,只能用RS命令。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備