sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zengchangbao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 524 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-11 18:57
塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600     壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正?
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 20:42
RTR 做個工式就可以修正
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-18 20:21
圖片:
做個這樣的功能塊就可以解決線性的誤差問題
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。