sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhengmingjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 274 點
下載積分: 24064 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2024-09-27
查看zhengmingjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-08 11:20
請教各位:臺達ASDA-B2伺服驅動器P1-44=160    P1-45=10  滾珠絲杠的螺距=10MM  由此計算脈沖當量=0.001MM  但是系統的程序是這樣的:

MUL  D960  K1000  D320
DDIV  D320  K100    D324
DDRVA  D324  D162  Y4  Y5
伺服電機和滾珠絲桿直連的,沒有減速機構。D960是觸摸屏設置定位長度,如果我設置D960=100MM,則100×1000÷100=1000個脈沖
那么100MM÷1000個脈沖 得1個脈沖=0.1MM 這個計算結果和前面計算的脈沖當量=0.001MM不同。請指教!
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-10 09:44
搞不明白為什么會有這種奇葩的設計 你直接在觸摸屏上面把數值轉換掉不就可以了 搞的算來算去的 你以脈沖作為基礎量去計算不就可以了 別以mm為單位不就可以了 簡單點說 就是你設置成了1個脈沖 軸走的距離是0.001mm   軸走100mm 你需要發多少個脈沖就可以了 搞的亂七八糟的 自己都亂