單位一臺艾默生EV3000變頻器45KW原來控制一臺ABB37KW電動機,現在改為控制一臺國產30KW電動機,變頻器上修改了功率,電流2個參數,空車運行到4.4HZ左右就報故障有時是“變頻器加速運行過電流“,有時是“變頻器過載”。關閉了“自動轉矩補償”,故障依舊。下班路上我想起變頻器的加速時間設的是220s,會不會太長了。請各位師傅給個解決方法。
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 610 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-16
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-30 11:18
不會調,就先把變頻器恢復出廠設置   在根據參數調  ,220s加數時間  你這從0到50hz也太久了吧