sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-29 19:33
單位一臺艾默生EV3000變頻器45KW原來控制一臺ABB37KW電動機,現在改為控制一臺國產30KW電動機,變頻器上修改了功率,電流2個參數,空車運行到4.4HZ左右就報故障有時是“變頻器加速運行過電流“,有時是“變頻器過載”。關閉了“自動轉矩補償”,故障依舊。下班路上我想起變頻器的加速時間設的是220s,會不會太長了。請各位師傅給個解決方法。
shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-03 14:35
引用
引用第4樓湖南人民于2018-09-02 08:02發表的  :
啟動時間太長了,電機有可能有問題

你好,后來把啟動時間改成40s,故障消除。謝謝。
就是在升速時變頻器有嘯叫音,具體啟動時間,我等正式生產時再調。