樓主  發表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想請教下5U和伺服缸回原點的問題。伺服缸上下兩個磁性開關,選取一個做原點的話,用5U的DDSZR回原點指令,總覺得會不會DOG點時間接觸太短了過沖了或者發生什么亂子,沒經驗想問下各位。以前3系列回原點都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,這樣做原點的。有經驗的大哥發表一下經驗,謝謝!
多多學習
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 15:39
首先糾正下 5U不叫D8340它叫SD5502  其次是DSZR不是DDSZR,再遠點回歸指令速度是可以設置的,包括回歸速度零點爬行速度,當回零指令執行伺服按照回歸速度回零,到原點信號上升源時降為爬行速度,到原點信號下降源伺服停下,SD5502清零,怕沖出去的話可以降低回零速度與爬行速度,條件不允許的話加裝原點信號也行