各位大哥好,小弟想請教下5U和伺服缸回原點的問題。伺服缸上下兩個磁性開關,選取一個做原點的話,用5U的DDSZR回原點指令,總覺得會不會DOG點時間接觸太短了過沖了或者發生什么亂子,沒經驗想問下各位。以前3系列回原點都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,這樣做原點的。有經驗的大哥發表一下經驗,謝謝!
多多學習
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 08:06
左右極限加DOG點 三個傳感器