sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lxm6724576
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 575 點
下載積分: 3514 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-12-21
查看lxm6724576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-18 16:29
現本人接到一個項目一臺開料有兩套伺服,分別是A系統及B系統,但是A/B需要同時工作,就需要2個軸同時輸出脈沖。如果用FX3U PLC 只能單獨控制一個軸,M8029只能監控一個的軸,所以如果2個軸同時工作就無法使用M8029檢測伺服輸出完畢,求大神有沒其他辦法!!!!!!