現本人接到一個項目一臺開料有兩套伺服,分別是A系統及B系統,但是A/B需要同時工作,就需要2個軸同時輸出脈沖。如果用FX3U PLC 只能單獨控制一個軸,M8029只能監控一個的軸,所以如果2個軸同時工作就無法使用M8029檢測伺服輸出完畢,求大神有沒其他辦法!!!!!!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-18 17:32
看你是菜鳥級別的吧,3U的不管多少點都能上3軸,M8029只是一個公用觸點,M8340,M8350,M8360才是脈沖完成的專用觸點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangyajun) 真是好人!