今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序寫好,怎么也通信不上,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率  校驗位   數據位  停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,。總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
    libenlong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 5042 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2018-08-03
    最后登錄: 2021-05-04
    查看libenlong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-08-08 19:56
    手冊是離不開的,用的時候看一看,積累的就多了