sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-20
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-08 18:00
今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序寫好,怎么也通信不上,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率  校驗位   數據位  停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,。總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-08-08 18:57
    實踐是檢驗真理的唯一標準。參數設置方面。有時沒玩過確實是需要按手冊結合實際去嘗試。以前玩基恩士BL600條形碼時。連接電腦來調試。下載參數。笨方面就是排列組合去時通訊參數。經歷過很多次失敗了。連上了。后來看中文說明書。長按standby鍵,然后用一組參數就能連接上。實際上這是臨時通信參數。后來把它做成OPL后。不管它生產時與電腦用的是哪組通信參數。用臨時通信參數都能進行監控,下載參數。而不用去理會多種機型實際用哪種通信參數。把每臺機的參數備份。即使要更好硬件也能很快恢復生產。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。