樓主  發表于: 2018-08-04 16:28
如題:
         西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊


         我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常;
然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常;

        最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。
而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。


有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎?
johnsonxjq
必攻不守
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 470 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-08-31
最后登錄: 2024-12-19
查看johnsonxjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-06 11:42
用串口監控軟件截取PLC發的數據,分析一下就知道問題出在哪里了,只要數據發的正確,沒理由的。西門子的東西還是要相信的,只可能是自己的問題。我是西門子PLC的使用者
樓主留言:
不知為啥增加這個485串口的并聯上就好了,還是不知道啥原因