有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 16:54
參數有沒有設置對,使用脈沖加方向嗎?要設置參數的