有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-05 12:19
是Q系列呢 以前都沒有這種情況 也不知道問題出在哪里
用它的當前值來做軟保護導致各種撞機 最后才知道當前值出了
問題 目前只有臨時措施 需要讀當前值才進行讀取 不需要讀取是就不讀
問題始終沒能解決 一個模塊就一個軸有問題
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-07 09:28
程序是看不出問題,它的值變化的時候 我把軸啟動都全部強制復位斷開 值還是變化 而且變化不是一點點的變化 假如它現在停止的位置是240mm的位置 他變化的時候直接變成40mm 這么大的變化如果motor動了我們肯定看得出來呀 我覺的干擾的問題比較有可能
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-07 09:29
看來只有換硬件一個個來測試了 工程師也是從來沒有見過這種情況
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-23 20:11
怎么沒人關注啦 QD75D 驅動器 編碼線都已經更換 編碼線已經加裝了磁環 電機電源cp也有濾波器 但是還是沒有效果
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-24 21:51
數值變化的時候 motor并沒有動作 之前這個設備一直運行正常 這個設備已經在我們廠里工作了6年  最近才出現這種情況 所以很讓人摸不著頭腦 致電三菱官方 也是說的干擾 但是具體的干擾源在哪里這個就不知道了 這個也是最棘手的地方 反正從來沒有遇見過 所以這臺設備的廠家 和工程師也沒有具體的對應措施
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-24 22:02
這臺設備的CPU 型號是Q13UDH  它是兩臺設備共用一個CPU 近期在它們中間新加了一臺設備過后就出現這情況了 領導的方案是要講之前那兩臺設備CPU獨立出來 不知道結果 等進行了 再給大家共享吧