最近遇到個問題,讓我死了很多腦細胞也沒有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的設備用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  

要求:只有一個限位開關 (X21)輸出是Y5    要求實現:當X21有信號后延時n秒后Y5有輸出,X21斷信號后Y5同樣延時n秒停止,時間n是不固定但一定是小于60秒的,

        請求各大神支支招,幫忙寫個梯形圖,小弟不勝感激!!!!!
趁年輕 得多學習 
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 13:10
引用
引用第5樓fcq417于2018-08-01 11:09發表的  :
這個按鈕的操作很關鍵,是按住不放呢,還是點動一下呢,樓主是閑的蛋疼的人,鑒定完畢。

您說到關鍵點上了,頭疼是就是這個時間是不固定,要是固定的就好辦了,生產線上的產品數量多了他就觸發的時間長,大于55s就會Y5就會一直輸出了,55s內的時間由工件的數量觸發X21決定的,您有好的解決辦法么?
趁年輕 得多學習 
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-01 15:00
引用
引用第1樓ymmfa于2018-07-31 17:20發表的  :
我感覺程序好編程,用X的上升洞或下降洞SET一個M,然后觸發定時。
只是這個邏輯關系有點混亂。

假如:

.......

  
謝謝 您的指點!
  可能是我把問題想復雜化了 ,實際情況是這樣的 :
    本來程序是工件到限位A這個位置是后,(其他限制條件不考慮)Y5就會有輸出,但現場A這個裝限位開關(X21)這個位置由于其他原因而向前移動1米的B位置,為了達到在A位置的效果,而我只能從程序上調整,讓Y5延時n秒打開,在需要斷開時再延時n秒斷開,但又碰到還有下面兩個問題需要解決
1、當限位開關(X21)閉合時間t1大于55秒時,Y5延時55s打開,運行t1后延時55s斷開;
2、當限位開關(X21)閉合時間t1小于55秒時,Y5延時t1打開,再延時t1斷開,且t1是在55~10之間不固定;
     這樣描述是不是更思路更清晰一些,相應的梯形圖程序該怎樣寫?