遇到了一個怪問題

如果我在程式裡MOV一個值給D5000 , 將PLC重上電後D5000(停電保持區暫存器)的值會被改回-1

如果我是透過人機的數值輸入給D5000值 , 重上電後D5000的值就會保留著

這是為什麼呢 ?



ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 12:47
有幾方面原因:

1、程序問題。

2、D1000之后只能算文件寄存器,和普通的掉電保持D有所不同。
FX3G我沒用到過這些地址,但注意到手冊上的確有提到不同:

樓主留言:
程序應該是沒問題的 , 我只寫一行做測試

我再仔細看一下手冊 , 當初三菱業務只跟我說D5000之後可以使用掉電保持

所以我就不疑有他直接用了...