sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wuyidong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 94 點
下載積分: 856 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-07-14
最后登錄: 2021-06-16
查看wuyidong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-27 20:42
圖片:
圖片:
圖片:
新手,遇到個問題。

用的是三菱fx3u的plc,通訊卡是485-BD通訊板。兩個掃碼槍通過串口給pc發送數據,PC端經過數據庫比對給出兩個比對結果,然后PC再通過串口給plc發送這兩個結果。掃碼槍給PC發的信號先后順序不確定,PC給plc發的數據照理也是先后不一,反正是通過串口發的。
PC給plc發的是OK1、OK2、NG1、NG2,為什么最后plc的D20只能接收到OK、NG兩個信號?后面的1和2丟哪里去了?
后面就把PC端發的OK1、OK2、NG1、NG2這四個信號改成了OK、NG、ok、ng,能正常接收到這四個數據了。但是經過幾千次測試后發現plc偶爾只能接收到一個大寫K或者一個小寫k,甚至會接收到什么1K,-K,j這幾個數據。出現的概率大概在10%

純新手,程序截圖在附件里,不知道問題出在哪里,求師傅指教。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-03
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-28 09:07
我也是醉了 你還發字符串?
你直接發1  2  3 4 不就好了
樓主留言:
公司的PC端軟件是統一管理,改成1/2/3/4需要部門同意,周一試試去。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuyidong) 熱心助人!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716