sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-23 09:29
圖片:
圖片:
FX5U輸入模擬量測試0-10V,很不穩定,監控 SD6020的數據一直在亂跳動,根本看不清數據是多少。  如圖是參數設定
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 10:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
測試次數平均,也是很不穩,我是變頻器模擬量輸出 0-10V到PLC的。  變頻器啟動后運行到50HZ的頻率,我用萬用表測量是 10V的電壓輸出,PLC接收到的也是10v電壓。   反復多次啟動,停止變頻器,監控到的SD6020的值很不穩定,參數設置及SD6020的值如圖:
士林變頻器代理 18312516885