sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 09:19
變頻器帶的電機 驅動一個物料小車 在程序中控制的小車的進入和出來,用兩個接近傳感器,分別檢測小車的進入和出來的到位  程序設置 一旦檢測到這兩個信號  即認為進入或出來到位  這時要求小車停止,其他機構開始取料,等等。。。

那么這種情況下,小車的停止 變頻器需要接制動電阻么?  一般情況下來說的話。

變頻器為三菱的 FR-D720 0.75KW    單相 220v   額定電流大約4.45A   負載重量大約4.45A
謝謝!
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 09:57
不知道你的生產節拍要求,如果節拍不是很快,不需頻繁啟動,可加2個減速位傳感器,讓電機可以平穩剎車,就不需外接制動電阻,反之要求立即剎車或是頻繁的啟動,就需要外接制動電阻,你可以用軟件監控制動電壓來觀察