前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 22:04
很多廠,接線的人就是一些領導的親戚。來混口飯吃,他是一些半路出家的電工教的。況且。買材料的人,未必懂這些線顏色代表啥用意。三條線的做成白皮的線,買回來就是。接線的人,真是各有各的顏色接法。如果冒然按顏色來識別,估計機器都要搞掛。設備接好電源線。我都是,檢查兩頭的線所接的位置。確認無誤后,上開關通電的。還有地線沒接好,導致設備外殼漏電。設備電源接地。產品Port接地,都是分開的。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。