說明書上三菱FX2N 的PLC高速計數器單相最高60KHZ、雙相最高30KHZ。這里說的60KHZ頻率,是不是說一秒鐘可以計60000個脈沖頻率???
一秒鐘能計60000個脈沖頻率,感覺不太可能吧??
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 12:58
怎么不可能?
高速計數器只有X0,X1兩個點,
現在新出PLC很多支持單相100KHZ。