樓主  發表于: 2018-06-25 15:10
西門子MODBUS RTU最多可以連幾個PLC
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 08:42
試過用S200的做液位在線監控,用modbus連一個第三方的數據采集模塊和無線廣播模塊,就2個站,半米長的通訊線,那速度慢得吐血,我都服了

不過用回他自己的協議還是很不錯的
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-26 09:13
引用
引用第5樓hpl1111于2018-06-26 08:53發表的  :
歐姆龍PLC跟西門子對接,花了幾天,終于確定用MODBUS TCP

老哥,你這樣做的目的是什么呢,如果只是數據上互聯通訊,不如直接用個帶網關功能的觸摸屏做個一屏多機,數據在觸摸屏上做通訊不就好了。不用理他什么通訊協議的,你這次是歐姆龍和西門子,如果下次是三菱和西門子,或者歐姆龍和三菱,你每次都這樣做通訊啊,PLC程序還要寫相應的收發指令吧。
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-26 10:10
引用
引用第7樓hpl1111于2018-06-26 09:59發表的  :
沒有辦法,我也想用PROFINET ,歐姆龍不支持,歐姆龍的ETHERNET 更是菜鳥級別

我的意思就是你別糾結那些廠家自己的協議,你用個網關把這些不同廠家的設備橋接起來通訊就好了,網關一般都集成幾百種市場上常規的驅動的
樓主留言:
你好,具體怎么玩
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-26 16:20
引用
引用第10樓hpl1111于2018-06-26 11:23發表的  :
通訊這個,我不是特別懂,請指教怎么玩橋接


PLC<-->網關<-->PLC
網關那里一般有可以直接添加你所接到這里的設備,和一些觸摸屏的一屏多機方案一樣,沒試過一屏多機的話百度一下或者論壇搜索一下也會有

  
上面圖片的協議夠多了吧,直接選你PLC的型號就好了。然后數據在網關上做交換,現在不少廠家的產品都支持,我這個圖是威綸通的