sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-24 16:09
三菱FX-3U我習慣用子程序寫,分手動和自動,手動時復位所有自動驅動條件,自動時復位所有手動驅動條件。輸出氣缸一般都用置位和復位,個人感覺寫起來很方便,好像暫時五六個沒有危險的項目做完也沒發現什么漏洞。但是我們這邊老工程師都用中繼線圈來寫過程。請有經驗的工程師幫參考參考提提保貴意見,不勝感激。
附件: 程序寫法問題.rar (159 K) 下載次數:132
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-24 17:55
如果怕手自動轉換出錯,可以將程序分成幾部分,
1.M8002,初始化,如初始化模塊和通訊的參數,
2.M8000,一直運行部分,如讀取模塊數據
3,P0,手動跳轉部分
4,P1,   自動跳轉部分

程序不會交叉出錯。
樓主留言:
非常感謝你的回答。對我有很大幫助。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控大學徒) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(13771165220)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/