3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了?

伺服只在剛開始時回原點一次。

后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。

通訊線用了屏蔽線,還是跑位。

現在4個伺服都跑位了!

現在只能循環N次之后就回一次原點。

請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢?
我是菜鳥。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1129 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 755(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-01-20
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-24 17:49
看看滑臺的精度是+/-0.02mm,還是多少?這個是機械精度,至于設的電氣精度沒那么準的。也不要拿電氣精度來認為是馬達走位不準。重復定位,得看機械精度。這一點很重要。精度要求1微米,那就上直線電機吧。畢竟價格擺在那里。