sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-21 12:05
圖片:
圖片:
圖片:
我現在用3u和儀表通訊,收到的數據是41B8  0000分別存在D20.D21里面,這個是單精度浮點數,轉換成十進制就是23,也就是儀表測量值,現在的問題是無法把這個數值轉換成十進制,三菱屏和威綸屏都試過了,都沒法轉換出來,不知道怎么整了,誰能給個提示嗎?謝謝!
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 16:14
圖片:
圖片:
我用emov試了可以,但是用DINT直接處理plc接收的數據就不行
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-21 17:32
引用
引用第1樓ymmfa于2018-06-21 12:45發表的  :
我剛做了一個測試:

[DEMOV E23 D0]    監視D0,16進制時是41B8,和你的一樣。

然后我用指令[DINT D0 D10],這時D10就轉成整數了,10進制是23,16進制是17。

謝謝前輩指點!