變頻器輸出端,接兩臺電機。分別用接觸器切換。
兩臺電機的運行沒有規律,有時同時在運行,有時只運行一臺,也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了,此時兩臺同時運行,過了一段時間A停止,B單獨運行,再過一段時間B也停止。。。。。。其實就是分別控制上下料的皮帶電機。。。。

請問這樣只用一臺變頻器,輸出通過兩個接觸器切換,可以實現上述功能嗎?謝謝!
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-16
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:10
引用
引用樓主mrkennedy于2018-06-20 14:34發表的 新人求教,關于一個變頻器拖動兩臺電機。 :
不可以,這里不是變頻器選大點的問題,
大家注意了沒有:也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了
也就是說如果變頻器正在輸出時,突然接入另一臺負載。這樣是不行的。
不管你控制幾臺電機,必須在變頻器運行之前接入。
你仔細看下變頻器手冊吧,關于變頻器與電機之間安裝接觸器等開關器件的說明。