樓主  發表于: 2018-06-20 14:34
變頻器輸出端,接兩臺電機。分別用接觸器切換。
兩臺電機的運行沒有規律,有時同時在運行,有時只運行一臺,也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了,此時兩臺同時運行,過了一段時間A停止,B單獨運行,再過一段時間B也停止。。。。。。其實就是分別控制上下料的皮帶電機。。。。

請問這樣只用一臺變頻器,輸出通過兩個接觸器切換,可以實現上述功能嗎?謝謝!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 09:40
不行,按照你這樣的運行方式,變頻器很快就會壞的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL