sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

拿鐵不加鐵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 63 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2019-06-10
查看拿鐵不加鐵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 18:41
目前設備有變頻器一臺,編碼器和380v電源,我把變頻器等高壓用電設備的屏蔽線和低壓設備的連在一起然后接地,請問這樣為何編碼器的數出現錯誤
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 08:31
變頻器本來就是很大的干擾源,它不接地也能工作但會對周圍有很大的電磁影響。所以能接地就接地,不然有時很多奇奇怪怪的情況發生,變頻器接地和弱電的要分開