sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-06 10:39
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    shcaoxianyon
    你的觀望俺的希望
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 805 個
    工控威望: 1139 點
    下載積分: 4185 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-28 11:40
    最好不要共0V,比較麻煩,以后那個電源出問題了你就知道了