FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 15:35
接個隔離電源
樓主留言:
24V電源是由隔離變壓器加濾波器加開關電源供的,沒用PLC的24V容量不夠