各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39248 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2024-12-06
查看cbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 14:24
1、主電路是否有隔離變壓器;
2、建議加個濾波器;
3、將加減速放大點;