sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-19 10:03
用FX3U PLC 給匯川伺服電機發脈沖,匯川對應的 H05 15 (脈沖指令形態) 0- 脈沖+方向 , 正邏輯  。  1  脈沖+方向  負邏輯。  當我伺服驅動器選擇0的時候,(我用 YO  Y4)   走JOG+ 時 (Y0 有輸出) 走JOG- 時 (Y0 Y4均有輸出),無論走JOG+   還是JOG - 伺服電機都只朝一個方向轉。當我伺服驅動器選擇 1 脈沖+方向 負邏輯時。在走JOG模式。伺服電機就可以正轉和反轉了! 那么問題來了 !這個正邏輯和負邏輯有什么區別呀?前輩們!
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 12:43
plc輸出正常啊,伺服參數問題