sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-18 13:15
圖片:
圖片:
圖片:
意大利進口的設備,老外服務跟不上,設備快停擺一年了,安裝成功,以后就沒開正常一個月,plc用的是ab的,上位機是WIN7 WIN7系統intouch2014,之前的問題是有一組以太網通訊的電磁閥通訊不正常不正常了,還有好多時好時壞的的問題,現在連intouch2014這里面的操作都沒反應了,幾個變頻器的直流母線供電的控制信號也沒有啦,老板準備在國內找大牛重做這個系統,誰敢接單?
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 19:48
哈哈 我剛好在做AB的安全PLC
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-18 19:50
AB的安全系統更新很快 不知道源程序是哪個版本的
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-18 20:35
圖片:
常規程序
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-18 20:37
安全程序
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-19 09:02
引用
引用第14樓ranbin于2018-05-19 08:43發表的  :


建議用皮爾磁的安全PLC-------AB的不是不好,有些方面兼容性擴展性有些難以想象------個人理解!

大神啊  安全系統的在意的 怎么可能是擴展兼容性呢。。。重點在安全性
而且編程的重點也不是動作 而是安全的預判 例如 輸入的  輸出的  網絡的  動作的
而且樓主說老板想請人重新做這個系統。。。。。。。。。
我可以說 這個老板不懂這個系統  因為系統已經存在了  所以只能改
所以安全系統的第一步就幾乎不考慮了 敢說中國最少60%的公司做安全系統也沒這一步 。。。。。。安全計算
這個是重點中的重點
  還有有個兄弟說網絡模塊有問題 重新編程也沒用  這種是典型的沒理解安全系統的運作原理。
安全系統最怕二把刀 特別是針對AB系統 很有可能剛一接手上來毀了一個設計。
我剛開始接觸安全系統的時候 ,查了很多資料 回頭一看 都是渣渣資料 都是表象


簡單來說 不明白AB的安全系統 連接線都是問題 沒那么簡單的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 13350 分
    在線時間: 873(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-05-19 17:19
    我只能呵呵了
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 13350 分
    在線時間: 873(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-05-19 18:00
    看了那哥們發言 我更確定 能做這個的太少了
    結合前兩天某QQ群里某人說的自己琢磨安全系統 的說法。。。
    真是感慨  什么鬼都吹自己可以做安全系統了 。。不是鄙視智商技能 單純的根本沒那個概念或者方向
    我是不是AB的推銷者 可以看我的以往發言 。。。某兄弟問SIL3的PLC 我簡單的告訴他 我服務的客戶符合這個要求的有AB 西門子  后來還追加說了一下  歐姆龍也有
    說什么兼容性。。。那是腦袋進了水  因為安全系統是組合的  例如樓主這個系統  他包括的有安全的和普通的系統 融為一體
    需要什么兼容?
    再說安全的預判  所謂隱患是不是通過安全指令預判出來的  如果你真正做過一個安全系統 根本不會說這樣的話
    在說推到重新設計  除非這個老板錢多到燒 否則不會也不應該這樣做
    重新設計包括選型 回路設計 一旦走到這一步 就必須做安全計算 那個工作量。。幾乎相當于工作量的一半
    最后我想說 哥們  你的安全概念還沒入門
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 13350 分
    在線時間: 873(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-05-19 18:11
    我一點想法也沒有 其實安全系統就是大坑
    還有一點這個程序 和計算部分很大可能被鬼子給了另外一個國內的施工方做參照
    可能在上海 或者北京