sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-12 08:43
     各位同仁,現遇到一個問題,用一臺歐姆龍CP1H通過modbus通訊4臺絕對值松下伺服
    1.這種方式能否實現?是否存在延時之類的問題?4臺伺服能否單獨、協調運行?
    2.這樣的話伺服還能用脈沖驅動嗎?
    3.有沒有哪位做過實際的案例,發出來做個參考?
    
[ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新編輯 ]
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 16:54
通過modbus-RTU可以讀出伺服的絕對值編碼器的值的,但是要分幾個寄存器讀的,要分別讀編碼器的圈數和脈沖數,然后用圈數×每圈脈沖數+當前脈沖數=實際脈沖值,通過這種方式的話,是可以再通過脈沖對伺服進行控制的,但是如果是直接讀當前位置的話,就只能再用通訊進行控制了,沒辦法進行脈沖控制了。
樓主留言:
真誠感謝!