sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-21
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 20:02
圖片:
圖片:
圖片:
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 11:40
引用
引用樓主zhangqin1222于2018-05-03 20:02發表的 調試助手讀取plc的困擾 :
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

.......

我最近也在研究這個問題,通訊很懵逼啊,我用的和你的一樣fx3sa,加的是3ga 485bd,和臺灣創鴻儀表通訊
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-07 13:48
引用
引用第6樓始終如一于2018-05-07 08:47發表的  :
按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。

老大,能不能請教下三菱通訊