sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 09:18
我原來用的是FX3U-128MR  然后左側擴展板選型為 FX3U-485-DB 用來控制三菱變頻器 用的IVCK 指令進行控制。在左側用的是FX3U-485-ADP-MB 用來控制歐姆龍溫控表 進行通訊 用的是ADPRW  現在公司需要更新進步 以后不用3U改成5U 了  我想問問還是硬件還是一樣的ma ?指令有沒有變化? 我對5U剛剛入手。我觀察5U好像是有內置485的 我選型是不是就可以少選一個ADP呢?只選擇一個FX5-485-BD  
指令是不是都是一樣的?



  
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-05 12:15
樓主這下又學到了不少
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.