在人機界面上輸入數據,與PLC內部數據存在一個10倍的關系,絲桿導程5mm,在人機界面上必須輸入50,電機才會走5mm,按道理只用輸入5就可以,求解。。。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-10 19:02
你這樣設置,如果觸摸屏沒進行換算的話,如果要走5mm需要設置50000,因為內部單位是0.1um,脈沖數是整數,不是浮點數,所以沒問題。如果硬要按毫米顯示,可以在觸摸屏內部換算,或者給設定值增加小數點。